木造で釘を一列に10本以上並べて打つ場合、引張材の釘接合部の許容せん断耐力を低減する、とありますがどういうことでしょうか?
木造での引張材の釘接合部についての内容だけど、まずは下の図を確認してほしい。
図のような釘接合部において力の加わる方向に1列に数多く打つと、その箇所が弱点となって釘1本あたりのせん断耐力が低下してしまうんだ!
そこで10本以上並ぶ時は10%減少させて、20本以上並ぶ時は20%減少させなければいけないんだ。
構造を学習する上で接合部は大事な内容になるので、確実に理解をしておいてほしいぞ!